防水層細部節點附加層寬度標準,依據不同節點部位的具體規范要求而有所區別。 屋面部位的寬度標準 檐溝與天溝:防水層下方應設置附加層,附加層伸入屋面的寬度不應小于250毫米。 女兒墻泛水處:應在防水層下增設附加層,附加層在平面和立面的寬度均不應小于250毫米。 水落口周圍:水落口周圍直徑500毫米范圍內,坡度不應小于百分之五,并應設置防水附加層。 地下工程部位的寬度標準 施工縫處:施工縫兩側的防水附加層寬度不應小于250毫米。 底板部位:實際工程中,地下室底板的附加層鋪設寬度可采用500毫米。另有一種參考說法,地下工程防水卷材的附加層寬度一般為300至500毫米。 其他細部節點的寬度標準 陰陽角等構造部位:結構的陰角、陽角處應設置加強層,其寬度不宜小于100毫米。 衛生間等室內防水:根據國家規范,防水層需從地面延伸至墻面,浴室墻面防水高度不低于1800毫米。為確保防水層在墻根處的效果,附加層向墻面和地面的延伸寬度可參考250毫米的標準。 在實際工程中,附加層的具體寬度及做法,應以設計圖紙和《屋面工程技術規范》、《地下工程防水技術規范》等現行有效國家標準的詳細規定為準。