湖北江城偉業通風工程有限公司2025-12-02
可以改造,但需評估可行性與成本,步驟:一是舊管評估,檢查插接式風管壁厚(鍍鋅板≥0.8mm、PVC≥3mm),無嚴重腐蝕(銹蝕面積<5%)、變形(直徑偏差<2mm)方可改造;二是改造方案,切除風管兩端插件(保留直管段,長度≥500mm),在直管段焊接/鉚接法蘭(材質與風管一致,如鍍鋅板配鍍鋅法蘭),法蘭厚度比風管厚0.3-0.5mm(如0.8mm風管配1.2mm法蘭);三是密封處理,法蘭密封槽嵌入EPDM膠條,螺栓對稱緊固(扭矩6-8N?m);四是測試驗收,改造后做氣密性測試(壓力降法),合格后投入使用。改造成本比新做法蘭式高30%(需拆除插件、加法蘭),適合風管壽命仍長(<5年)的場景,超10年建議直接更換。
本回答由 湖北江城偉業通風工程有限公司 提供
湖北江城偉業通風工程有限公司
聯系人: 楊明旺
手 機: 13971631991
網 址: https://www.hbjcwy.cn